本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑 框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? |
第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10108. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.817> 0.80 Rs= 0.81(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.