多年前曾看到过星级酒店设施标准,印象中四星以上就要求设柴油发电机组。我正准备设计一酒店,苦于找不到此方面的规范,请问各位什么地方能找到,多谢了!
多年前曾看到过星级酒店设施标准,印象中四星以上就要求设柴油发电机组。
我正准备设计一酒店,苦于找不到此方面的规范,请问各位什么地方能找到,多谢了!
2楼
1.四星酒店属于一类建筑,当然要发电机.
2.民用建筑电气设计规范\高层建筑消防设计规范\供配电系统设计规范\等相关规范本站都有.
回复
3楼
不是一类建筑就要设柴油发电机的,市电双电源可靠的情况下可不设。
我问的是四星级以上宾馆在外部电源满足规范要求的情况下,是不是还要设发电机。应该是在星级酒店评定标准里有规定,不知道哪位有此标准,先谢了。
回复
4楼
虽然不知有此标准,建议设为好。
若真是严格意义上的双电源,同时停电的几率微乎其微,可不设。一般甲方(若不是很有钱)为了省钱不想设,但会听供电局供电方案,因为供电局非常清楚他自己提供的电源情况(大部分情况均非严格意义上的双电源),他们会建议设计院设计柴油发电机。我们也可以此为依据设柴油发电机。
回复
5楼
星级酒店评定标准不是建设部门或电力部门制定的,好象是酒店管理部门编的,规定要评五星就必须要达到哪些硬件条件等等。
回复
6楼
所以你甲方、供电局都得找。
这就是我们在设计说明中的设计依据里常写的:“各市政主管部门对初步设计的审意见;建设单位提供的设计任务书及设计要求”
回复
7楼
3 供电系统
3.2 电源及高压供配电系统
3.2.1 一般规定
3.2.1.1 符合下列条件之一时,用电单位宜设置自备电源:
(1)需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时。
(2)设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理或第二电源不能满足一级负荷要求的条件时。
(3)所在地区偏僻,远离电力系统,经与供电部门共同规划,设置自备电源作为主电源经济合理时。
3.2.1.2 应急电源与工作电源之间必须采取可靠措施防止并列运行。
3.2.1.3 在设计供配电系统时,对于一级负荷中的特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时应从电力系统取得第三电源或自备电源。
根据3.2.1.3,建议设置。
回复
8楼
7楼理由不充分,五星酒店中一级特别重要负荷容量并不大,而且比较分散,采用UPS或EPS更经济,从这点上说用柴油发电机组理由不成立了。
回复
9楼
我有这本规范
回复
10楼
谢谢hitwb兄。
《中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定》对四、五星级酒店是有以下规定,
“照明应急措施:有应急供电专用线路和自备发电系统。”
再次感谢。
回复
11楼
如果是设立的话,一般是多大功率的啊?
回复