一台15MVA双绕组高压厂用变压器,短路阻抗在制造上误差为+5%和-10%,短路阻抗电压为10.5%,取基准容量100MVA,已知发电机出口电压为20KV,发电机出口三相短路电流周期分量起始值120kA。求 变压器电抗标幺值及发电机出口短路容量?各位大侠帮忙算下啊。

一台15MVA双绕组高压厂用变压器,短路阻抗在制造上误差为+5%和-10%,短路阻抗电压为10.5%,取基准容量100MVA,已知发电机出口电压为20KV,发电机出口三相短路电流周期分量起始值120kA。
求 变压器电抗标幺值及发电机出口短路容量?