关于四管制是否可以为冷热水加冬季单冷水管
tumuzaixiannewer
2013年02月04日 10:49:27
来自于中央空调
只看楼主

正在负责一个酒店项目,要上四管制分区,重点区域上四管,普通区域用两管。实现上,是否这样:冷热水管正常使用,需要四管的地方另布冷水管,管路一共2套。这样设置后冬夏季冷热水正常切换,冬季需要供冷的地方利用冷却塔里的水单独管路运行,在四管制盘管的地方进行切换控制。如果做成独立的两管制加四管制,冷水管只走冷水,热水管只走热水,又分区,这成本应该很高吧。请大家指教,尤其是做过四管制项目的前辈们

shenguobin601
2013年02月04日 16:26:53
2楼
我也正在做一个酒店项目和你的一样 四管制 可以实现同时供冷与供热,冷热水管分开使用,对管道有一定的好处。在冬季时候部分房间需要制冷,则利用冷却塔提供冷量,热量则有锅炉提供。
回复
l13951858124
2013年02月05日 09:26:59
3楼
提醒你考虑一下末端设备的冷、热盘管情况是否满足水温和负荷的要求,冬季用冷却塔注意防冻。
回复
tumuzaixiannewer
2013年02月05日 16:43:05
4楼
还是没有回答到点上,
我的意思是,冷热共用,用到四管的地方另行布置。
不然按正常四管制,所有的管路都要是4根,而且设备也一样得是四管制的,不然因为冷热管分开,不好切换。
回复
tom81000
2013年02月09日 01:47:30
5楼
加个水水板交就可以解决春秋二季节的供冷
回复
adingkgb
2013年02月13日 10:58:05
6楼
如果大系统都是按两管制来做的,只有部分区域做四管制,那么在四管制的区域必须安排专门的独立冷源。
冬季供冷用冷却塔?如果是开始冷却塔的话,那么只能在过度季或者刚入冬是供冷,进寒冬的话,冷却塔的防冻就不好解决了(出费用闭式冷却塔)
回复
宝贝佳林
2013年02月18日 14:50:57
7楼
可以这样做 业主 设计院同意就好,降低费用满足效果就可以。
回复