2013.01.11PKPM结构软件问题汇总
szhbh-2009
szhbh-2009 Lv.4
2013年02月04日 14:50:30
来自于PKPM
只看楼主

2013.01.11PKPM结构软件问题汇总1、SLABCAD中是如何考虑等代梁的刚度和重量的?答:程序默认均不考虑等代梁的刚度和重量,其作用与虚梁一样,这样既可以正确进行竖向、荷载的分析,同时可读取整体分析中的水平力。2、SLABCAD中柱帽处刚度如何考虑?答:程序考虑柱帽的刚度是采用等效厚度托板的方法,即取:等效托板厚度=柱上托板厚度+0.7×梯形柱帽高度。3、SLABCAD中如何考虑柱或者柱帽对板冲切问题?

2013.01.11PKPM结构软件问题汇总

1、SLABCAD中是如何考虑等代梁的刚度和重量的?

答:程序默认均不考虑等代梁的刚度和重量,其作用与虚梁一样,这样既可以正确进行竖向、荷载的分析,同时可读取整体分析中的水平力。


2、SLABCAD中柱帽处刚度如何考虑?

答:程序考虑柱帽的刚度是采用等效厚度托板的方法,即取:等效托板厚度=柱上托板厚度+0.7×梯形柱帽高度。


3、SLABCAD中如何考虑柱或者柱帽对板冲切问题?

答:在经过板带交互设计及验算后,冲切验算程序默认验算柱子边缘、柱帽边缘的冲切比,取最不利结果输出。其中冲切轴力计算取SATWE计算结果的上下柱轴力之差,顶层则取上层轴力为0;另外如果没有进行SATWE计算则程序提示不能进行冲切验算。


4、SLABCAD板带交互设计中,计算内力取柱子边缘时,板配筋结果有无考虑柱帽的厚度?

答:板带配筋计算时厚度取值:对有平托板厚度3,4类柱帽取平托板厚度+楼板厚度,无柱帽或1,2类柱帽均按板厚配筋。



5、为什么我模型中有几个斜板不能生成,而其余的又可以?

答:模型中生成斜板的几个节点不在同一个平面,故形不成斜板。不管是平板还是斜板,形成板的节点必须保证在同一个平面上。


6、一个整体地下室,上面有几栋32层的塔楼,(塔楼下面没有裙房,只有一个一层的地下室),嵌固端设置在基础顶,在PKPM里面建模的时候,是否需要按照《高规》5.1.14,建一个单塔,下面要附带2跨的地下室呢?

答:塔楼外没有裙房,就不用认为的附带2跨了。另外经常会碰到不组装地下室时刚重比能算过,组装了刚重比就变小了,此时可以根据土的情况加大水平抗力系数m。


7、setwe中考虑高规和高钢规进行相关构件计算影响什么?

答:改参数勾选后荷载组合在考虑地震时考虑0.28风,所以当高于60m或是风敏感建筑才勾起,并不是以24m或是10层。


8、出现整层或者整个结构构件配筋全红是由什么原因呢?

答:可能是由于出现了较大的局部振动,或者在梁铰接定义时出现机构,可通过结构振动图进行查看。


免费打赏
菡萏清寒
2013年02月12日 18:51:35
2楼
哎,顶顶顶
回复
yangle9958
2014年05月18日 13:29:08
3楼
好东西顶一下
回复
结构很好
2014年05月19日 13:22:02
4楼
回复
kyo19781117
2014年05月29日 17:05:43
5楼
正好遇到一样的问题,根据楼主的建议,已经解决问题。好办法!
回复

相关推荐

APP内打开