2013.01.18PKPM结构软件问题汇总1、在PMCAD中将向上竖向荷载为负值输入,该荷载是否参与质量统计?答:该荷载不参与统计。2、SATWE中对斜撑有无进行“强柱弱梁”调整?答:SATWE中只对柱进行调整,不对斜撑调整。3、在板配筋计算书中,为什么在考虑跨中弯矩的时候,活载会有0.5倍的折减系数值?答: 是因为在计算楼板配筋参数中勾选了“使用矩形连续板跨中弯矩算法”,计算跨中弯矩时考虑了活荷不利布置算法
1、在PMCAD中将向上竖向荷载为负值输入,该荷载是否参与质量统计?
答:该荷载不参与统计。
2、SATWE中对斜撑有无进行“强柱弱梁”调整?
答:SATWE中只对柱进行调整,不对斜撑调整。
3、在板配筋计算书中,为什么在考虑跨中弯矩的时候,活载会有0.5倍的折减系数值?
答: 是因为在计算楼板配筋参数中勾选了“使用矩形连续板跨中弯矩算法”,计算跨中弯矩时考虑了活荷不利布置算法
4、PUSH中,结果显示中,黄色圆圈,红色叉,红色圆点分别代表的是什么?
答:黄色圆圈代表的是墙体的高斯点破坏,红色叉代表的墙元的整体破坏,红色圆点代表的是杆端铰。
5、PKPM中对于剪跨比小于1.5的柱子的轴压比是怎么考虑的?
答:高规6.4.2条规定对剪跨比小于1.5的柱子的轴压比,应做专门研究。在软件中,这类柱子的轴压比是在剪跨比为1.5-2这类柱子的基础上再减0.05,也就是在剪跨比大于2这类柱子的基础上减去0.1。
6、为什么模型中的一些梁布置不上?
答:网格节点数及梁数超过了pm的规定限制,节点数要小于8000,梁也要小于8000根,超过这个数目,就不能输入了。
7、条形基础为什么不能出基础详图?
答:条形基础的大样图不是在基础详图里面,是用选梁画图命令来实现每根条基的力面和截面大样的。
8、我的工程为什么会出现工字钢截面定义异常,而工程里面是没有该截面的?
答:这种情况可能是采用过工程拼装,拼装过来的原工程有此截面,建议直接提取“工程名.jws”文件重新运行就可以了。