90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
2楼
你提的问题实在是太不专业了。按照国家技术标准,混凝土一般每立米的水泥含量应该在350~550公斤之间,你现在每立米的水泥含量应该在110公斤,显然是不合适的,具体处理一是委托质量检测部门做具体检测鉴定,拿到鉴定结果后再找设计院来进行具体处理。
回复
3楼
谢谢你,现在每立方水泥含量在245公斤左右,不是110公斤,不知道对质量影响有多大
回复
4楼
水泥最小用量300KG每立方米,差点。一层楼面和大梁柱还是慎重点吧,顶层可能还好,建议用到别的地方
回复
5楼
房建还自己生产混凝土吗。。。
回复
6楼
这个确实马虎不得,有点悬,取样做检验吧
回复
7楼
水泥最少用量都没有达到,太危险了
回复
8楼
质监站检验后,设计院出加固方案?
回复