我们工地是筏基基础,底板是一块大筏板,高500mm,然后每栋房子下面都是一块高1500mm的筏板。那么问题来了,普通的集水坑都是做在底板的上面,也就是说深1500mm,但是呢?我看到电梯井旁边有一个集水坑,师傅说它的作用是防止电梯井积水的,深有两米多,这我就不明白了。难道这个集水坑比底板还深?那它的四周岂不是不能用砖砌,要用防水混凝土浇筑?四周及底板要做防水材料?这个集水坑在挖基础的时候就要确定好位置?希望哪位高手能解答我的疑问,谢谢了!!!
挖基础的时候比周围挖深500mm,砌砖胎模,浇筑垫层,钢筋绑扎,最后用抗渗混凝土同筏板一起浇筑,集水坑就是大筏板的一个部分
回复
33楼
对的,筏板基础设置的消防电梯集水坑坑深一般同筏板的厚度,这样设置的作用在于保证筏板的整体性
回复
34楼
不知所云。
回复
35楼
消防集水井一般比电梯井深,做法很多种的
回复
36楼
这个我们遇到过,积水坑在电梯井旁边,积水坑也是2米多深。我们在做伐板的时候就一起把积水坑挖好了的,在浇筑伐板混凝土时一起浇筑的,当时哪个电梯井基坑和积水坑加上放坡。挖的很大。
回复
37楼
qqiq2001 发表于 2013-2-6 10:54 电梯井旁边的集水坑是用混凝土浇筑的,这个集水坑底部就是底板,他的四周就是用砖砌筑的,这两者有差别吗 …没区别你也可以和底板一起用混凝土浇筑,只是在这要关吊模。
回复
38楼
消防电梯需要设置集水坑,必须的
回复
39楼
不管是电梯井下的集水坑还是筏板上其他部位的集水坑,都是筏板下沉的结果。因为他是一个坑,而不是一个洞。你说有砖砌的,有两种可能,一是砖胎膜你当成了集水坑坑壁,二是你们工地偷工减料胡作非为,擅自将集水坑改成了砖砌。另外电梯井会有另外的详图表示电梯井与井下集水坑的做法。下面图片是筏板中集水坑的做法。电梯井基坑大致和这个一样,只不过加了剪力墙而已。并不是你所说的砖砌之分。
回复
40楼
看图纸节点,筏板以上的集水坑也不一定必须用砖砌,我见到的常规做法都是钢筋混凝土(壁厚100)的集水坑。给水坑下沉结构有做法,别自己乱琢磨。你说的消防电梯集水坑的做法太常见了,没什么大惊小怪的。
回复