家用多联机冷热负荷指标
flyingpiga
flyingpiga Lv.2
2013年02月06日 11:55:18
来自于中央空调
只看楼主

我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。

我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。
免费打赏
maoxinqing
2013年03月25日 16:16:40
22楼
本帖最后由 maoxinqing 于 2013-3-27 10:51 编辑

如果是客厅是挑空,做大点,没有任何问题,因为别墅挑空且比较空旷,与其他空间是联通的。
但是客房、书房灯其他区域没有必要做到200吧,120左右足够了。

大家有没有实际去测过多联机按照现在的厂家设计再实际工程中的表现。基本超配40%,在厦门一个别墅做多联机,8月份最热的时候把所有末端全部打开,主机还没有达到额定电流。(末端负荷与主机容量比值为1:1.2)
回复
liujiaxin1982
2013年07月27日 16:36:11
23楼
东芝厂家取值230W/平方来选,是因为日系的多联机内机均不带辅助电加热。所以也只有机型加大才能弥补冬天制冷效果的不足。国内品牌例如格力、美的多联机内机均标配辅助电加热的。所以一般实际应用中取值180W-220W的很普遍的。呵呵! QQ:584066293
回复
xlhjanus
2013年08月12日 17:07:16
24楼
在哪个城市?
回复
ronbow
2013年08月13日 10:32:17
25楼
我在泉州,做的是大金的。一般客房按200w/m2算。考虑到安装问题,200以上是比较保险的,不会太冷又不会不冷,这样客户才不会投诉
回复
乐天
2013年08月16日 19:07:49
26楼
冬季制热的话还要考虑吊顶高度的。
回复
samaright
2013年11月23日 10:58:33
27楼
:):):):):):)
回复
xiaodi580115
2013年11月24日 17:48:32
28楼
·······················路过学习
回复
水东洋机电
2013年11月24日 18:40:58
29楼
现在还按面积指标计算负荷?按逐时负荷计算出各空间所需负荷,选型时在按厂家给的参数修正。
回复
迈进漩涡
2014年04月22日 10:54:08
30楼
河南地区的校准值谁有啊?
回复
牛广人
2014年04月26日 14:46:23
31楼
厂家拼命地给你推荐大的负荷指标,这样,他们就没有技术风险了。
回复