风管的工作压力和厚度
wuzuzhiwujilv
2013年02月06日 15:18:07
来自于中央空调
只看楼主

有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa,过滤装置提的压损在1000pa,风管管道系统压损在600pa,这样排风机余压就要5600pa,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa呢还是风机余压5600pa呢?风管材质参照高压系统用1.2厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!

有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa, 过滤装置提的压损在1000pa, 风管管道系统压损在600pa ,这样排风机余压就要5600pa ,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa 呢还是风机余压5600pa 呢?风管材质参照高压系统用1.2 厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!
免费打赏
在哪你
2013年02月06日 16:18:46
2楼
没怎么看懂,不过从描述上不是排风系统,更像除尘系统。
回复
在哪你
2013年02月06日 16:19:12
3楼
没怎么看懂,不过从描述上不是排风系统,更像除尘系统。
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月06日 16:35:31
4楼
回楼上,就是设备的排风,没有除尘要求,主要问题是排风要经过降温和过滤处理,而降温的空气冷却器和过滤用的活性炭处理单元提的压损要5000pa左右,所以不确定用1.2mm厚的镀锌钢板作风管材料行不行
回复
beyond1359
2013年02月06日 21:31:17
5楼
情况不是你说的那样吧
风机出风压头该包含了过滤器等的吧 我没见过那么大丫头的风机
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月07日 08:41:25
6楼
回楼上,风机5600pa的出风压头当然包含了空气冷却器和活性炭过滤处理单元的压损,就是因为空气冷却器和活性炭处理单元提的压损要5000pa,所以风机的出风压头才选到5600pa,我以前也没有做过这么大压头的系统,所以不确定风管的材料按照高压系统选1.2毫米厚的镀锌钢板够不够?
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月07日 13:02:16
7楼
有没有高人在线指点1.2毫米厚的镀锌钢板强度够不够啊?
回复
chinalnkydlzc
2013年02月07日 14:53:43
8楼
风系统的工作压力是5600,不可以按1.2来选。风量有多少,都鼓风了。
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月07日 15:01:07
9楼
回楼上,21000的风量,不按1.2来选按什么选?除尘2.0?
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月17日 08:33:00
10楼
新年好,有没有在线的大虾给点指点啊?
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月18日 11:17:37
11楼
还是没人吗?顶上去
回复

相关推荐

APP内打开