风管的工作压力和厚度
wuzuzhiwujilv
2013年02月06日 15:18:07
来自于中央空调
只看楼主

有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa,过滤装置提的压损在1000pa,风管管道系统压损在600pa,这样排风机余压就要5600pa,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa呢还是风机余压5600pa呢?风管材质参照高压系统用1.2厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!

有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa, 过滤装置提的压损在1000pa, 风管管道系统压损在600pa ,这样排风机余压就要5600pa ,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa 呢还是风机余压5600pa 呢?风管材质参照高压系统用1.2 厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!
免费打赏
chachababy
2013年02月18日 14:33:11
12楼
空冷器的压损指的是水路压损这么大吧,空气怎么会有这么大压损,铁皮承压式没问题的,主要是别用共板法兰
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月18日 15:09:35
13楼
回楼上,空冷器提的压损是空气侧的,我也没见过这么大的压损,和厂家反复确认就是要那么大压损,铁皮承5600pa的压力没问题吗?没问题的话我就心定了,连接肯定是要求法兰连接的,谢谢楼上!
回复
chachababy
2013年02月25日 10:13:42
14楼
wuzuzhiwujilv 发表于 2013-2-18 15:09 回楼上,空冷器提的压损是空气侧的,我也没见过这么大的压损,和厂家反复确认就是要那么大压损,铁皮承5600 …从规范上讲1500pa以上就属于高压系统了,排烟风管可能达到1000多,但是5000pa的从来没见过,真不好妄下结论,希望楼主后续分享效果,主要是铁皮厚度,加固筋数量,法兰和密封做法
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月25日 15:36:02
15楼
希望做过类似大压头系统的大侠来分享下相关经验,关键是没有可以依据的规范或技术要求啊
回复
maoxinqing
2013年02月26日 12:40:30
16楼
如果风阻这样打的话,不如将过滤段(过滤段后设一稍微大点的静压箱)放在风机的吸风口,那样你的风机压力就没必要选择这样大了
回复
gs2001
2013年02月26日 14:31:52
17楼
这个的确值得关注,如此大的风压损失我还是第一次听说呢 :)
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月28日 14:56:14
18楼
maoxinqing 发表于 2013-2-26 12:40 如果风阻这样打的话,不如将过滤段(过滤段后设一稍微大点的静压箱)放在风机的吸风口,那样你的风机压力就 …没看明白,风机之所以压头这么大主要是由于空气冷去器提交的压损比较大,相比较下过滤器和风管系统的阻力损失只是小头
回复
wuzuzhiwujilv
2013年02月28日 15:00:14
19楼
gs2001 发表于 2013-2-26 14:31 这个的确值得关注,如此大的风压损失我还是第一次听说呢我问过很多人,都是第一次听说这么大的风压损失,但在风机厂家那选型还是选的到这样的产品,说明还是有这类的系统存在,现在就是苦于没有任何经验或书面依据如何选择风管的材料和厚度,特别是空气冷却器到过滤器再到风机入口这段风管承压最大,我在考虑这段风管按除尘系统选2.0毫米厚的再用不锈钢材质的风管,真的不知道对不对,可行不可行
回复

相关推荐