本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-8 18:19 编辑 仰视图。正视图。配筋如图示:蓝色为楼板钢筋,10@150,单层双向(部分与楼梯筋捆扎在一起,楼梯筋也是楼板筋一部分),非螺纹钢。 绿色为楼梯筋,大小忘记了,10mm,或者12mm,螺纹钢。共5条,从楼梯的起点一直到另一头入墙,中间顺着楼梯走向,弯曲了一定角度,施工的人说这样楼梯可以起到支撑楼板的作用。
本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-8 18:19 编辑
仰视图。
正视图。
配筋如图示:蓝色为楼板钢筋,
10@150,单层双向(部分与楼梯筋捆扎在一起,楼梯筋也是楼板筋一部分),非螺纹钢。
绿色为楼梯筋,大小忘记了,10mm,或者12mm,螺纹钢。共5条,从楼梯的起点一直到另一头入墙,中间顺着楼梯走向,弯曲了一定角度,施工的人说这样楼梯可以起到支撑楼板的作用。
红色为楼板加强筋,大于或等于28mm(具体忘记了),螺纹钢。两条之间相距约300mm。
三面支撑墙是180mm红砖墙,
楼板和楼梯是一体浇筑的。楼板跨度2米,高度2.8。砌体为120mm红砖墙。楼板厚度为140mm。楼梯长度为2米。门的高度是1.9米。宽度是0.67米。里面铺了地板砖。墙砖从地面铺到天花。
这是楼梯与楼板形成的角度,两红边之间夹角为90度角。
大概就记得这些了,参数是我想起来最保守的,
这是我家在楼梯间加建的洗手间。
请问各位大虾,这样的结构砌墙,楼板下面不加横梁,承重方面有问题吗?荷载的富余多不多?因为施工队没有加横梁,现在心里没底,很纠结。希望内行的帮我算一下。
楼梯和楼板是一起搭建模板,一体浇筑的。施工的人说,这样楼梯可以起到支撑的作用。但楼梯和楼板之间的夹角太小了,真能起到支撑作用吗?楼梯的重量会不会给楼板增加荷载?
12楼
算了一下 受弯是肯定够了的,2根28钢筋那里难道没有配箍筋?
回复
13楼
本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-13 16:26 编辑 zhanglaipeng 发表于 2013-2-13 14:16 楼主家的厕所大概多大?谢谢你的解答,1.5米*2米,3平方吧。箍筋是没有的呢,只是在板筋的下面放了这两条加强筋,主要是120mm墙下面的线荷载充足吗?120mm墙的里面还铺了瓷砖,从地面铺到天花。能帮我算一下吗?我不是建筑专业的,所以不懂怎么算。
回复
14楼
本帖最后由 zhanglaipeng 于 2013-2-14 00:25 编辑 gdzskevin 发表于 2013-2-13 16:22 谢谢你的解答,1.5米*2米,3平方吧。箍筋是没有的呢,只是在板筋的下面放了这两条加强筋,主要是120mm墙下 …按c25混凝土保守估算的荷载还没到极限承载力50%。但这个结构是板的边缘砌墙 又是单层配筋 ,在我们这里按规定是不允许的,有安全隐患也说不定,裂缝也未必能够满足要求。另外这个楼梯荷载不大,应该没什么不利影响。主要是那片墙,如果是轻质隔墙就不必担心了
回复
15楼
本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-14 11:39 编辑 zhanglaipeng 发表于 2013-2-13 22:04 按c25混凝土保守估算的荷载还没到极限承载力50%。但这个结构是板的边缘砌墙 又是单层配筋 ,在我们这里按 …:handshake,衷心感谢你的详细解答,现在心里终于有底了,我考虑把它改成PVC塑料板的。这个施工队越想越气,我母亲天天熬粥给他们吃当下午茶,到最后量面积的时候,布尺还拉的歪歪斜斜的。最后祝你新的一年,工作顺利,合家安康,万事如意!
回复
16楼
这里应该没有问题的,这好像D型楼梯,不过当初应该在厕所墙下加2条16封口筋这样好点。
回复
17楼
楼梯可以不加梁的,有这样的做法
回复
18楼
谢谢两位,这两天已经把墙打掉了,准备改成PVC塑料隔板的。
回复
19楼
折板楼梯配筋足够,这样的配筋没有问题,加上横梁下面楼梯上来的时候可能会碰头,卫生间隔墙尽量采用轻质材料,放心使用吧!
回复
20楼
个人觉得不是很安全
回复
21楼
规范严谨才有保证
回复