照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎?
電氣工程
2013年02月10日 11:26:02
只看楼主

照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎? 燈管為LED燈 (進線為3相4線,帶N線,不帶PE,PE現場接地)

照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎? 燈管為LED燈 (進線為3相4線,帶N線,不帶PE,PE現場接地)
免费打赏
beida_energy
2014年05月21日 11:01:19
12楼
这要具体分析。
如果三相四线供电的灯具回路,断N后,烧灯具的可能性很大,如果分配到三相的灯具基本对称,即三相电流平衡,就木有事。如果出现了严重的三相电流不平衡,则负载较小的一相就会出现电压升高从而造成灯具的烧坏。因为没有了N线的平衡,对于灯具来说就是线电压之间的分压关系,谁的阻抗小,谁的电压就低,而阻抗大的则电压就会升高,但不会到380V。
回复
qq_1400748289400
2014年05月22日 16:46:33
13楼
用220的灯,一般要烧。
要不用380的灯;或者用TT系统,加一个100MA的剩余电流保护器,就不会烧了。
回复
qq_1400748289400
2014年05月22日 16:47:43
14楼
另外在照明中,一般不用PE和N线共用,一般用TT或者TN-C-S系统。
回复