引水工程重力流管道设计能否采用钢筋混凝土排水管
hao_qi
hao_qi Lv.7
2013年02月15日 09:05:55
只看楼主

引水工程中重力流管道设计能采用钢筋混凝土排水管吗?如果能,都需要注意哪些方面,且是否需要设置排气、泄水井还是设置检查井?如果不能,是否可详细说明一下。

引水工程中重力流管道设计能采用钢筋混凝土排水管吗?如果能,都需要注意哪些方面,且是否需要设置排气、泄水井还是设置检查井?如果不能,是否可详细说明一下。
免费打赏
huangzhimin
2013年02月16日 17:26:16
3楼
1、可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009 )第1节范围规定:本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力流管道的管子。
2、如给水输水工程中重力流管道设计,为确保供水安全,建议采用PCCP管。
回复
鸿业gps
2013年02月20日 08:51:25
4楼
个人建议还是用给水混凝土管或给水塑料管
回复
gongqilong05
2013年02月21日 21:55:42
5楼
即使是重力流管道,管道末端还是要承受较大压力的,个人感觉不妥
回复
huangzhimin
2013年02月22日 09:09:03
6楼
huangzhimin 发表于 2013-2-16 17:26 1、可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009 )第1节范围规定:本标准适用于雨水、污水、引水 …有关预应力钢筒混凝土管(PCCP)补充说明:可参见《预应力钢筒混凝土管》(GB/T 19685—2005)1 范围本标准适用于制造公称内径为400mm~4000mm、管线运行工作压力或静水头不超过2.0MPa、管顶覆土深度不大于10m的预应力钢筒混凝土管。制造超出本标准给定范围的管子时可参照本标准执行。依据本标准制造的管子可用于城市给水排水干管、工业输水管线、农田灌溉、工厂管网、电厂补给水管及冷却水循环系统、倒虹吸管、压力隧道管线及深覆土涵管等。
回复
scutxiongbao
2013年02月26日 09:24:07
7楼
大家回复的很好,学习了,哈哈
回复
gxb86011839
2013年03月13日 11:07:01
8楼
:handshake
回复
hao_qi
2015年12月17日 14:06:38
9楼
huangzhimin 发表于 2013-2-16 17:26 1、可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009 )第1节范围规定:本标准适用于雨水、污水、引水 …很长时间没来了,刚刚看到,谢谢!