春节期间回家,经过公路回到加,看到了很多农村自建房。这些房子的外观千篇一律,这也正常,因为占地大小定死了。但是不得不说的是,房子的质量太差了,造价很低。不知道图纸是不是设计院盖章出图的。个人估计不是,不然没有设计人员会冒出事故的危险。 这几天本人去各个工地观察了下,发现有以下几点问题: 1. 桩基基础的灌注桩部分没有放钢筋(听说的),万一来地震,整栋房子将摇动,底部会产生很大的拉力,而混凝土是不能受拉的,因此要放钢筋抵抗拉力,否则房子会倾覆倒地。是应该按6度区设计房子的,当然发生有感知的地震的概率很小。房子很可能是按没地震设计的。
这几天本人去各个工地观察了下,发现有以下几点问题:
1. 桩基基础的灌注桩部分没有放钢筋(听说的),万一来地震,整栋房子将摇动,底部会产生很大的拉力,而混凝土是不能受拉的,因此要放钢筋抵抗拉力,否则房子会倾覆倒地。是应该按6度区设计房子的,当然发生有感知的地震的概率很小。房子很可能是按没地震设计的。
2. 目前在建的房子是6层,但是业主本意是想建7层(相关部门不允许),多一层房子荷载也就是重量会有很大差别,这就产生了3个问题。一个是桩的承载力是按6层还是按7层设计的,另一个是柱子的承载力是按几层设计的。假如是按6层设计的,但是建了7层,那么房子是极其危险的。还有一个是屋面在哪一层的问题,正规设计屋面板厚要求12公分,板里钢筋间距不超过15公分,而且屋面荷载和室内楼面荷载差别很大,目前施工肯定是把6层顶也就是屋面当楼面设计的,要是防水做的不好,再加上天气等原因,将来很可能板会产生裂缝,从而导致室内漏水。
3. 看到电梯间洞口处有2边没有设梁,也就是室内的板没有支座。
4. 一层层高太高,是楼上层的2倍,这个是业主以后要把一层做个夹层,当2层利用,这就导致荷载又增加了,对柱子和桩的考验又来了。目前这个夹层是直接浇一层板,中间没有任何的梁,只有进深上的2根梁,开间的2根梁也没有,板厚也很小,可想而知,板的跨中挠度会比较大,也就是板会慢慢弯下来;另一个方面,一层层高和楼上相差一倍,导致一层的刚度和二层相比太小了,大概就一半,这在结构上也是不安全的。
5. 施工的质量可想而知了,农民工随便搞搞就行了,也没有专门的监理单位,也没验收。上次还看到了一层有个柱子底部混凝土都脱落了,钢筋都露出来!
这种房子目前看来是不太有问题,但是要是来了地震,或者强台风,那是相当的危险。