求助,关于双电源自动切换的问题?
suiyuanlili
2013年02月19日 23:39:28
只看楼主

使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。求接线图,不胜感激~另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?

使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。
求接线图,不胜感激~


另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?
免费打赏
qq359879362
2013年02月20日 08:58:28
2楼
末端并列运行?真没听过。
回复
lingxuct
2013年02月20日 11:09:39
3楼
双电源是不应并列的,有并列功能会带来很大危险的,二只接触器接成双电源切换,应该做一档“同时断开”,以保证检修安全。
回复
sjh5382285
2013年02月20日 22:43:24
4楼
因为双电源要求来自不同的变压器,末端并列运行就相当于是将两台变压器强制合环,长期这样运行,轻者产生环流,严重的造成系统崩溃,设备损坏。
回复

相关推荐

APP内打开