关于在系统中新加入一台5万发电机对其他开路定值有无影响
ccxxzz110112
2013年02月20日 19:11:58
来自于继电保护
只看楼主

我们110KV系统是2受电2母线2分段。在2段母线2#分段上新加入了一台5.5万的发电机。该分段上还有其他的开路,这样以前的定值是不是就不能满足要求了。因为存在助增的影响,会使短路电流变大,使其电流保护的距离变短。 但是我们110KV线路保护没有电流保护 ,采用的是差动为主保护,还有距离、零序保护。但是后面的保护都用到短路电流。 我就不晓得我需要在这个上面纠结不,如果有影响对其影响大不该如何处理。希望大家帮助下。。。。。。。不晓得我表述清楚没。谢谢大家帮忙下。。

2013年02月20日 19:12:44
2楼
顶下 :(:(:(:(:):):):):):):):)
回复
sunwei7980
2013年02月20日 22:24:29
3楼
对上级线路的影响基本不大
回复
ccxxzz110112
2013年02月21日 00:37:04
4楼
不是对上级开路, 是对它同母线的配出开路。:):):):)
回复
co188aepcic
2013年02月21日 07:47:54
5楼
有影响,存在新增发电机的短路电流叠加,如果采用短路电流作为判据,则整定值要调整。如果想要减小这种影响,则要在一次设计时采用一定的技术措施,以减小叠加效应。
回复
zyz8438
2013年02月21日 09:16:55
6楼
1、什么叫开路?
2、2受电2母线2分段是什么接线方式?
回复
lingxuct
2013年02月21日 15:40:39
7楼
在短路电流计算中,就是110KV系统并上了一个“升压变阻抗与发电机阻抗的串联值”,因为发电机出口电压不会是110KV,肯定有升压变,在110KV系统上阻抗变化不会很大,短路电流变在的量也很小,可以说,基本上不太需要改速断定值。
回复
ccxxzz110112
2013年02月21日 19:25:44
8楼
哦 谢谢大家了。开路就是母线上送出的配电线路的意思。。。
回复
zyz8438
2013年02月22日 11:03:01
9楼
1、母线上配出的回路,可以称为出线或馈线,没有听说过称为开路。开路一般是指封闭回路打开,如电流互感器二次回路,不允许开路。

2、2受电2母线2分段,我的理解应该是110kV母线为单母分段接线方式,每段各一进线。

3、“110kV线路没有电流保护”,但实际上距离保护和零序保护都与电流有关。

4、个人认为,加了5.5万的发电机,还是有必要把全厂的短路电流在重新计算一遍。毕竟工作量也不是很大。5.5万的发电量不算小了。
回复
electricity
2014年09月08日 22:09:11
10楼
重新计算。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开