关于填充墙构造柱设置间距的疑问
niwenbing
niwenbing Lv.4
2013年02月21日 11:13:23
只看楼主

近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。

个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?
免费打赏
无间道
2013年02月21日 11:20:10
2楼
对照一下CG329图集,那上面有具体的规定和要求。
回复
a870808272
2013年06月19日 11:28:16
3楼
不懂还是不懂。。
回复
hyp1962
2013年06月19日 12:11:07
4楼
对框架填充墙构造柱的设置应该执行现行砌体结构规范,抗震规范规定的构造柱间距8M有点太大了。构造柱对防止地震作用下填充墙的倒塌有着至关重要的影响。
现行砌体结构规范颁布的时间晚于抗震规范,按照新大于旧的原则也应该执行现行砌体结构规范。另现行结构统一技术措施的规定也与砌体结构规范一致。
回复
lihongwei171
2013年06月19日 12:33:46
5楼
按砌体规范了,现在就改总说明。
回复
xglee511
2013年06月19日 23:24:27
6楼
这个还是按新实施的砌体结构规范执行,抗震规范的间距是有些大,为结构安全这个不要省
回复
chixiaohaidlang
2013年09月04日 10:47:59
7楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hyp1962
2013年09月06日 22:20:05
8楼
按现行砌体结构规范执行,构造柱间距不应大于5m。
回复
qjl110406a
2013年09月07日 15:13:05
9楼
谢谢楼主分享
回复
byb2010
2013年09月07日 20:43:39
10楼
之前都是按照砌体规范4-5米设置构造柱。但是现在甲方对造价控制越来越严格,最近几个项目的构造柱我们都是按照8米设置的
回复
boy学土木
2013年09月23日 16:43:40
11楼
只要符合规范都是没什么问题的。
回复