原有消防水池保护距离超过150M,增设1个仅储存室外消防水量的水池和取水口,不设室外消防泵,能否满足规范?
原有消防水池保护距离超过150M,增设1个仅储存室外消防水量的水池和取水口,不设室外消防泵,能否满足规范?
2楼
难道这样做更省钱?
回复
3楼
可以的,只要消防车能吸上水
回复
4楼
同问 能省钱么~~ 思路肯定可以的
回复
5楼
原有的
室外栓
是接在给水环网上的,没接消防环网,所以想只增加水池,不用动
室外栓也不增加泵。
回复
6楼
室外消火栓可以从市政给水环网上接,只要能满足0.1MPa的要求就行。室外消火栓是必须设置的。如果因为压力不能满足室外消火栓系统而用消防水池加取水口来代替是不行的,必须设置消防泵,且采用临时高压系统的稳高压系统。个人见解,望指正
回复
7楼
这样更好啊,不过可能更费钱,个人认为这样安全性更大。
不过距离不大时还可以考虑用管道接出取水口的方式。
回复
8楼
个人认为是可以,但应该可以更优化。确实应考虑造价问题
回复
9楼
贮存室外消防用水的消防水池的保护半径不得大于150米,大于的话,要增加室外消防泵将水送到室外消防管网中!!