消防负荷为三级,应急照明怎么做
vyour
vyour Lv.7
2013年02月21日 14:37:12
只看楼主

做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下: 依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。跟水确定,室外消防用水量为20L/S。大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,

做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下:
依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。

跟水确定,室外消防用水量为20L/S。

大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,
这个应急照明该怎么办呢?
免费打赏
qq359879362
2013年02月21日 14:39:18
2楼
应急照明带电池就行,双电源并没有规定一定要哪种电源,蓄电池也是双电源的一种。注意蓄电池供电时间满足规范要求。
回复
winter20102011
2013年02月21日 20:58:42
3楼
1路电源供电,应急灯具自带蓄电池即可,个人认为。
回复
wm6318
2013年02月21日 21:30:58
4楼
有的地方三级消防负荷也要双路电源
回复
yis359574718
2013年02月22日 13:20:56
5楼
应急照明用蓄电池供电就行了
回复
suyu588
2013年02月22日 22:59:45
6楼
1路电源供电,应急灯具自带蓄电池即可,个人认为。
回复
dingping163
2013年02月23日 15:58:15
7楼
suyu588 发表于 2013-2-22 22:59 1路电源供电,应急灯具自带蓄电池即可,个人认为。应急照明带电池就行注意蓄电池供电时间满足规范要求 个人认为这个可以 我们在海南就这么施工的
回复
henryhan316
2013年02月25日 09:17:25
8楼
应急照明采用带蓄电池的,并标明断电后照明在30分钟以上!
回复
魔术师
2013年02月25日 09:18:18
9楼
应急灯带电池,应急从进线配电柜上取电源即可。
回复
内蒙古电力
2013年02月25日 11:33:55
10楼
首先要明确双电源与应急电源的区别,有许多人混为一体,其实是有区别的,有两路市电进入的,可根据电源来源不同称作双回路或双电源,用柴油发电机等设备提供的电源叫应急电源。