有一台变压器在变压器低压出线端就引到地,还是到低压柜内再接地更好?如果出现三相不平衡,中性线上电流可以从低压柜内直接入地,可以不用回到变压器侧/?
有一台变压器在变压器低压出线端就引到地,还是到低压柜内再接地更好?如果出现三相不平衡,中性线上电流可以从低压柜内直接入地,可以不用回到变压器侧/?
12楼
zyz8438 发表于 2013-2-24 22:34 没办法,又得支持你一把!目前大家一般所说TN-S系统,似乎多指单电源系统,其变压器中性点接地自然就 …谢谢电老鼠的支持!!!除了工业企业,目前很多住宅工程、大型公共建筑工程、办公大楼也都普遍采用多变压器电源系统!!!
回复
13楼
muyuyao 发表于 2013-2-24 10:56 多电源变压器TN系统中,新规范不允许变压器中性点直接接地,只能低压侧一点接地!!!请问新规范是哪本规范,这个问题我跟同事争论过很久。民规12章12.2.2有说,TN系统中配电变压器中性点应直接接地。在此条文说明中有保护导体应在靠近配电变压器处接地。但王厚余先生的书本中,有说过配电变压器中性点不应就地接地,而应该在低压柜内一点接地,我都糊涂了。请提供具体规范。
回复
14楼
王厚余说的不是IEC标准嘛
回复
15楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 09:21 请问新规范是哪本规范,这个问题我跟同事争论过很久。民规12章12.2.2有说,TN系统中配电变压器中性点应直接 …关键看是否多电源系统,GB50065-2011中的7.1.2有规定。
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-28 10:54 编辑 qq359879362 发表于 2013-2-25 09:21 请问新规范是哪本规范,这个问题我跟同事争论过很久。民规12章12.2.2有说,TN系统中配电变压器中性点应直接 …GB50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
回复
17楼
学习中,呵呵
回复
18楼
他这个多电源应该是指两路市电供一段母线的情况吧,平时公建的那种两路市电当中是有母联断开的
回复
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-28 10:52 编辑 ft1989623 发表于 2013-2-25 16:11 他这个多电源应该是指两路市电供一段母线的情况吧,平时公建的那种两路市电当中是有母联断开的两路市电供一段母线的情况,我还真没有见过!!!新规范在论及多电源变压器系统时,也并没有提及母联!!!我认为规范中此图是示意图,未完全画出母联断路器而已!!!
回复
20楼
两路电源并列供电民建里是不常用见,但工厂里还是常有的。规范中作出这个规定,个人认为在条款的首句中说明了原因“ 对于具有多电源的 TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径”。
回复
21楼
muyuyao 发表于 2013-2-25 22:59 两路市电供一段母线的情况,我还真没有见过!!!新规范在论及多电源变压器系统时,也并没有提及母联 …平时工作时母联断开,这种情况不能算为多电源呢
回复