各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?能否做?如何做?请大家提出建议。
各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?
能否做?如何做?请大家提出建议。
2楼
你能加梁吗?
回复
3楼
板全部降下去,再回填留出局部降板的地方。
个人意见,仅供参考!!
回复
4楼
11G101-1
99页:lol
不过没用过
回复
5楼
bai851244279 发表于 2013-2-21 22:57 板全部降下去,再回填留出局部降板的地方。个人意见,仅供参考!!这样的话,楼面恒载要多大,如果是高层住宅的话,基础要差很多呀
回复
6楼
可以选择轻质材料回填。
回复
7楼
可以按照11G里的构造施工就可以了
回复
8楼
嗯,局部降板挂住即可,但是没有实际遇到过
回复
9楼
局部降板要注意高差,不得使降板处边肋形成支座
回复
10楼
建议架梁吧。
回复
11楼
已经观察这个帖子好久了,表示一下个人的意见。
板跨度是大了一些,全降下去,再局部回填是一种方案,但结构背的荷载太大,不安全。建议加梁是比较适宜的另一种方案。
回复