配电箱链接问题
jas0nfung
jas0nfung Lv.7
2013年02月21日 22:55:17
只看楼主

本帖最后由 jas0nfung 于 2013-2-21 22:56 编辑 本人最近在做一个高层酒店,由于电井空间比较狭窄,所以想采取图一中这种一根电缆引来链3个箱子的做法。以前在别人的图纸上曾经见过有图二的做法(链2个箱子)。现在想请教各位,是否有采用过图一的做法?这种做法是否可行?谢谢各位!

本帖最后由 jas0nfung 于 2013-2-21 22:56 编辑

本人最近在做一个高层酒店,由于电井空间比较狭窄,所以想采取图一中这种一根电缆引来链3个箱子的做法。
以前在别人的图纸上曾经见过有图二的做法(链2个箱子)。
现在想请教各位,是否有采用过图一的做法?这种做法是否可行?谢谢各位!
未命名.jpg QQ截图20130221225311.png

未命名.jpg


QQ截图20130221225311.png

免费打赏
红苹果
2013年02月25日 12:51:17
12楼
jas0nfung 发表于 2013-2-23 09:53 我是设想用在客房的一般照明的。区管那个是在三层的中间层设一个总箱,也属于T接吗?放射式,设层总箱,一总箱带多层
回复
恶魔的脚印
2013年02月25日 14:45:51
13楼
为什么不用预分支
回复
lingxuct
2013年02月25日 16:35:18
14楼
回11楼:2F、5F、8F三只箱是楼层箱,无非是箱中多装了二个分到楼上和楼下一层的电源断路器,这样,每只箱的电源都有断路器保护,哪个箱需要停电(检修),就不会影响其他楼层了。
回复
rengchu
2013年03月06日 11:57:40
15楼
图一方案完全可行
回复
jc851019
2013年03月06日 13:41:46
16楼
ft1989623 发表于 2013-2-25 14:45 为什么不用预分支预分支电缆贵吧
回复
恶魔的脚印
2013年03月06日 17:14:52
17楼
jc851019 发表于 2013-3-6 13:41 预分支电缆贵吧你那么多出线造价上其实没多大区别··
回复
ssqqugamd
2013年03月06日 18:53:55
18楼
这也是标准的混合供电方式,对一般负荷最适合。符合节省造价的优点。
回复
3698eeee
2013年03月07日 11:11:06
19楼
如果(7,8,9)三层进线我认为先进8层后到7,9层.
回复
ahhf007
2013年05月18日 16:05:56
20楼
可以,负荷不大的配电箱可以这样做。
回复
hjs0903
2013年05月20日 12:48:08
21楼
酒店的可以用母线呀
回复

相关推荐