关于秘三教材41页例题2-2的一点讨论
老羊_12
老羊_12 Lv.7
2013年02月22日 10:37:37
只看楼主

我认为这道题目的答案有问题。 关于这道题讨论之前先明确几点: 1. 我们讨论的是同一时刻(即最大时)的供水状态,这是一个确定的状态,各个点的流量已经定死; 2. 在最大时这一时刻,水泵水箱属于同一个供水体系; 3. 不管从哪一点算起,算到任意其他一个点,算出来的水压应该都一样,否则这就是一个不平衡的状态,各个点流量就要发生变化。 如果你认同这几点,那么我们就可以往下继续讨论了:

我认为这道题目的答案有问题。


关于这道题讨论之前先明确几点:
1. 我们讨论的是同一时刻(即最大时)的供水状态,这是一个确定的状态,各个点的流量已经定死;
2. 在最大时这一时刻,水泵水箱属于同一个供水体系;
3. 不管从哪一点算起,算到任意其他一个点,算出来的水压应该都一样,否则这就是一个不平衡的状态,各个点流量就要发生变化。
如果你认同这几点,那么我们就可以往下继续讨论了:
书上算水泵那边是按2为控制点的,我们先以2为控制点算到3点,3点的水压为:30+25-0.514=54.486m
书上算水池那边是按5为控制点的,我们先以5为控制点算到3点,3点的水压为:28.8+25-1.632-0.081=52.087m
数据表明,水泵水箱如果取不同控制点的话,算出来3点的水压是不一致的,这是个不平衡的体系,那么就要系统中发生流量变化,各个点的流量就不是题目中所规定的流量了。因而题目中取两个控制点,分别算水泵扬程和水箱标高的算法是错误的。


按我的思路,书上算的不完整,书上已经分别算出两侧的控制点了,现在从两个控制点算到3点的水压不一样,就按水压高的一个(从水泵那边算起的54.486m)取,也就是整个系统的控制点是2点,水箱的标高也应该从2点算过去。
讨论中有的朋友说2点不在水箱的供水范围内,从2点算水箱的标高不科学。其实我们算压力和供水范围完全没有关系,从3点到2点的方向水流是负的,就可以说明这个问题了。这和管网平差是一个道理的,已教材47页图为例,如果已经平差完毕,从5点直接算到2点得到的水压,和沿5-4-1-2这几个点的顺序算到2点的水压应该是一样的,其中1-2管段流量就是负的,算水压过程与供水范围什么没有关系。

抛砖引玉,望大家积极参与讨论

免费打赏
xiaohua81
2013年02月22日 10:41:31
2楼
先马克一下,坐等高人们讨论
回复
老妖精
2013年02月22日 11:17:58
3楼
本帖最后由 woxiangxiao1985 于 2013-2-22 14:22 编辑

杨工思考的很深入,赞一个,A按杨工思路:总结两点1)一个平衡系统任意一个点只可能有一个压力,按书上结果3点有有两个压力,所以不平衡,两者取其大,即2为控制点;2)按前述一个点只可能有一个压力,水泵到3点剩余多少压力,水塔到3点就剩余多少压力,故水塔标高25+30-0.514=x-0.081-1.632-1,解得x=57.299m,-0.514也就是杨工说的负压。:handshake
回复
gvcumt
2013年02月22日 11:59:39
4楼
woxiangxiao1985 发表于 2013-2-22 11:17 杨工思考的很深入,赞一个,A按杨工思路:总结两点1)一个平衡系统任意一个点只可能有一个压力,按书上结果3 …老妖,55.791是水泵扬程,不是2点压力,应为25+30-0.514+0.081+01.632+1=57.299
回复
gvcumt
2013年02月22日 12:17:41
5楼
总结群内高手的观点:
①、题设条件下,本题供的最不利点为2点,水池最低水位应该为25+30-0.514+0.081+01.632+1=57.299,此条件下才能保证各点压力平衡。
②、2-3段高差和管径条件下,最大供水时,本段管路水损过小,降低2-3段的管径,可显著降低水塔的设置高度(至54.80米),在实际工程上据有现实意义。

如果学习理解的不到位还请各位高手指正!
回复
zfx
2013年02月22日 12:31:00
6楼
本帖最后由 zfx 于 2013-2-22 12:33 编辑

昨晚在张工培训2013群视频秀已有详细解答。
可以先在各自的供水范围内选择控制点,进行初步计算。
计算完毕,要进一步校核,因为节点3是供水分界线上的点,在一个状态下,不可能有两个不同的服务水头,因此需要校核,结果是用2做控制点求得水塔最低水位正确。同类题目参见2007年案例题。
回复
老羊_12
2013年02月22日 12:49:59
7楼
gvcumt 发表于 2013-2-22 12:17 总结群内高手的观点:①、题设条件下,本题供的最不利点为2点,水池最低水位应该为25+30-0.514+0.081+ …同意,我查了一下表,如以5为控制点,2-3管段流速大概为1m/s左右,工程上应该可行
回复
gzy10318
2013年02月22日 13:52:33
8楼
刚刚看完这里,佩服啊,研究的如此透彻!!!
回复
老妖精
2013年02月22日 14:18:45
9楼
本帖最后由 woxiangxiao1985 于 2013-2-22 14:24 编辑 gvcumt 发表于 2013-2-22 11:59 老妖,55.791是水泵扬程,不是2点压力,应为25+30-0.514+0.081+01.632+1=57.299呵呵是的,看错了,修改下,以免误导
回复
老曹
2013年02月22日 18:00:13
10楼
书上搞错了。终于有人再次指出来。
回复
woaixiaoyizi1
2013年02月24日 18:08:25
11楼
向高手学习:D
回复

相关推荐

APP内打开