本厂一台高压电机,10KV,1000KW 额定电流72A。互感器变比100/5。直起方式启动。带动负载是一台循环水泵,由于是新电机。施工单位及各月前说是试车成功了,现在准备投运。带负载启动。保护启动速断动作。设定值改大10A后。在进行启动,过负荷又动作。然后呢,我们将负载卸下,电机空载运行。发现电流如下A相1.8-2A浮动。C相接近1.0 如此看来。A和C不平衡电流很大。接近2倍。而且互感器2次接的电流表(接在A相上)也没有任何显示。请问。是什么原因造成的。本人Q289488664 请大神指点。还有需要本人提供什么数据。请直接问我。谢谢
楼主一句“发现二次接线有问题。修复后,一切正常。”很轻松!
还请楼主描述更清楚一些。以便网友分析讨论,共同进步!
回复
13楼
zyz8438 发表于 2013-2-24 22:26 楼主一句“发现二次接线有问题。修复后,一切正常。”很轻松!还请楼主描述更清楚一些。以便网友分析讨 …具体的说呢。就是,保护和计量用的二次线圈都是从A相互感器取的。互感器的二次出口接线,同名端接错了。造成了电流叠加。也就解释了为什么在综保上检测到A电流几乎是C电流的2倍的原因了。
回复
14楼
个我理解:把A相CT二次的测量一组和保护一组都接到综保上了。