接地问题
lzming118
lzming118 Lv.6
2013年02月23日 16:15:13
只看楼主

一直对各种接地的理解有点模糊,不知道像图中的这种接地方式是否可以:系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线是,可以吗?

一直对各种接地的理解有点模糊,不知道像图中的这种接地方式是否可以:
接地示意.jpg
系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线是,可以吗?

接地示意.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年02月25日 10:28:15
12楼
lzming118 发表于 2013-2-25 09:01 支持电缆用五芯,那是否四芯也可以呢?从原理讲,只要PE系统排连接可靠,是可以用四芯电缆了,但好象规范要求用五芯电缆。
回复
xyz13574548044
2013年02月26日 14:26:21
13楼
TN-S系统本来就是5芯的!如果4芯:N与PE共线,
回复
红苹果
2013年02月26日 15:01:30
14楼
这里当然5芯了哦。。
回复
lzming118
2013年03月09日 11:59:06
15楼
xyz13574548044 发表于 2013-2-26 14:26 TN-S系统本来就是5芯的!如果4芯:N与PE共线,我这里N与PE是分开的,进配电箱的电缆是3相线+N线,PE线利用建筑接地网,在配电箱处做重复接地,就是相当于利用整个接地网当做PE干线,N线从变压器出来后就不会再与PE线有汇合,不知道大家是否能理解我的意思
回复
jinzh23
2013年03月09日 17:19:58
16楼
新手坐等高手回答
回复
qifh001
2013年12月20日 07:55:58
17楼
还是用五芯电缆吧,竖井内扁钢一般用做箱壳接地
回复
aidexianqi
2013年12月20日 11:20:18
18楼
支持地下室的说法
回复
muyuyao
2014年02月09日 22:42:48
20楼
lzming118 发表于 2013-2-25 09:03 为何不能用四芯呢?电房在建筑内部,接地干线、电房接地都是接入到一样的接地体。返回电源的铜芯线的电阻值与扁钢的电阻值相比可是小了很多倍!!!也安全可靠得多!!!这关系到保护开关是否会可靠动作,所以绝不能想当然地擅自进行代替!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 21:37:34
22楼
lzming118 发表于 2013-3-9 11:59 我这里N与PE是分开的,进配电箱的电缆是3相线+N线,PE线利用建筑接地网,在配电箱处做重复接地,就是相当 …你之前是说——系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线。即便你所说的低压配电室在建筑物外,由于设计图纸要求“系统采用TN-S”,所以图纸上的进线电缆肯定应该是五芯电缆!!!除非低压配电室在建筑物外,且设计图纸要求“系统采用TN-C-S”,图纸上的进线电缆才可能是四芯芯电缆!!!我之前没看清楚你写的是“到一级配电箱用4芯电缆供电”,还认为你想从建筑物本体内的低压配电室到楼内分配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本)呢???!!!不过,你的配图,的确是表示“从建筑物本体内的低压配电室到楼内分配电箱”的情况!!!请将情况介绍清楚!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 21:40:03
23楼
tq02vf4 发表于 2014-2-10 19:19 接地系统与防雷,可靠连续供电,安全电压,接触触电压电位,电缆质量等有关你画的图不安全接地系统与防雷,可靠连续供电,安全电压,接触触电压电位,电缆质量等有关你画的图不安全———你说的这些,你自己可以看懂吗???!!!
回复