一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。

一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。

不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?

有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
免费打赏
qingyayouyou
2013年04月03日 10:21:52
22楼
飞鱼 发表于 2013-2-25 13:12 这个好象太小了一点吧,这么小的坑连泵都摆不好。我们一般用1.0,最少用0.8那种是不放置泵的集水坑、北京我们做人防就那样
回复
xiezhanhu
2013年04月04日 23:35:21
23楼
预埋一段管道吧
回复
一生为水
2013年04月05日 16:37:45
24楼
学习了,谢谢。。。。
回复
csa8485257
2013年04月07日 13:57:38
25楼
nmgbtfyq 发表于 2013-2-25 07:41 集水坑一般都是靠墙布置就可以的,不要靠近柱子。人防内的集水坑一般是采用0.5*0.5*0.5的。对结构的影响不是 …你这样做的集水坑尺寸过下。
回复
问问1414
2013年04月07日 14:23:59
26楼
我以前做的也是,一般都是要距离柱子一定的距离
回复
大西瓜
2013年04月07日 18:00:48
27楼
没遇到过这种情况,学习了。
回复
清风拂面
2013年04月07日 18:28:33
28楼
这个就参照08S305图集做没有一点问题。。。。看图集上面画的多清楚。。。说的多明白。。。集水坑就是靠墙做,不靠近柱子。。。当不能靠墙时,那就管子先埋地,再沿墙走。。。
回复
kunzikunzi
2013年04月07日 22:03:36
29楼
对,靠墙就可以了,不一定非要靠柱子
回复
无情剑客
2013年04月11日 16:22:12
30楼

学习了,谢谢楼主!
回复
jinghai522521
2013年07月08日 10:37:58
31楼
结构说让你让开,你就需要让开,结构优先