sap 超限结构模型pushover不收敛,求高手看看,谢谢
meidesanbu
Lv.3
2013年02月26日 09:58:59
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 meidesanbu 于 2013-2-26 10:06 编辑 我在做一个超限结构的pushover分析,求各位大神看看,自定义的塑性铰,为何不收敛,烦请诸位同仁看看,求正解
本帖最后由 meidesanbu 于 2013-2-26 10:06 编辑
我在做一个超限结构的pushover分析,求各位大神看看,自定义的塑性铰,为何不收敛,烦请诸位同仁看看,求正解
084eb45fabffd12f116d.zip
539 KB
立即下载
免费打赏
meidesanbu
2013年02月26日 10:01:18
2楼
烦请诸位同仁不吝赐教
回复
杨帆起航
2015年01月06日 14:53:20
3楼
看了下你的模型,有些东西定义得不太正确,但有两个问题想请教下,1、自定义的塑性铰参数该如何填?钢骨柱需按xtract之类的软件算出其骨架曲线回填,不知道你是如何弄的?2、分层壳单元定义之后,与之相连的梁是如何来传递弯矩的,我看你模型定义了个壳单元来相连接,不知道什么原理?
回复
相关推荐
钢结构框架结构钢柱长细比超限怎么办?
混凝土结构
2019-09-29 09:25:25
某超高层型钢混凝土柱组合结构国际中心超限审查汇报
结构施工图
2019-09-03 22:04:32
超限计算怎样判断结构整体承载力下降幅度没有超过10%
混凝土结构
2019-07-24 20:13:26
Pkpm框剪结构位移比超限(楼板开洞)
砖混结构
2019-06-15 19:24:20
案例赏析 | 海口华润中心二期 东悦府超限结构设计
混凝土结构
2019-02-22 11:47:42
某高烈度区超高层“Y”字形剪力墙结构超限设计分析
混凝土结构
2018-10-23 13:41:30
北京峰源第二期超限结构分析培训班招生简章
混凝土结构
2018-04-09 08:55:22
某带转换层的超限高层结构设计
混凝土结构
2018-03-01 14:09:34
7度半29层剪力墙结构住宅楼剪压比超限,怎么调?
砖混结构
2018-02-08 13:35:18
超限结构分析流程及设防目标
混凝土结构
2017-12-05 16:05:54
超限结构分析直播想学的看过来
标准化设计
2017-11-01 16:41:34
甘肃省钢筋混凝土高层建筑结构高宽比超限抗震措施暂行规定 2011年
混凝土结构
2017-08-07 17:14:50
超限结构分析的流程和软件
混凝土结构
2017-07-20 12:37:26
为什么异形柱截面变大(一字型变成七字型)之后配筋率反而超限了呢?结构菜鸟,求...
混凝土结构
2017-03-16 09:44:42
【结构小知识】采用少量剪力墙解决框架结构扭转周期比超限问题(16.12.19)
混凝土结构
2016-12-19 14:34:15
300米超高层建筑 结构超限评审需全国专家评审吗
混凝土结构
2016-12-05 16:18:05
关于超限高层结构设计问题请教?
混凝土结构
2016-12-05 16:15:59
【精品案例】建筑界奥斯卡奖“太湖石”西交利物浦大学超限高层结构设计
混凝土结构
2016-12-05 10:18:48
8度半区的框剪结构施工缝超限,实在没办法了,跪求大神指点
混凝土结构
2016-11-15 10:45:58
福建地区多层结构超限一般走什么流程
混凝土结构
2016-08-16 09:34:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开