第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!
第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!
12楼
这么多的异形承台怎么计算的
减少桩数,加大桩径,做规则承台
如果按此方案,承台计算是一个问题,很多墙肢在承台外,基础梁的处理也是问题
回复
13楼
承台形状叼爆
回复
14楼
zsmmsz2012 发表于 2013-2-28 13:42 我们平常的做法就是一整块筏板,我这个项目没地下室,18层的,所以没搞伐板
回复
15楼
gxg87 发表于 2013-3-6 17:29 承台形状叼爆这是讽刺还是夸奖
回复
16楼
antkingg 发表于 2013-2-28 14:22 这么多的异形承台怎么计算的减少桩数,加大桩径,做规则承台如果按此方案,承台计算是一个问题,很多墙 …谢谢,总共要求要做条形承台梁,没办法啊
回复
17楼
承台梁要环通! 桩尽量在墙下。。。。楼主这么做法少见呀
回复
18楼
基础设计太省了!承台梁要环通!
回复
19楼
基础设计太省了!承台梁要环通!
回复
20楼
基础设计太省了!承台梁要环通!
回复
21楼
基础设计太省了!承台梁要环通!
回复