高层18层剪力墙下布承台梁,是否合理
gll2589
gll2589 Lv.6
2013年02月26日 15:09:11
只看楼主

第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!

第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!

11.jpg

免费打赏
civil_zhangpeng
2013年03月27日 15:17:21
22楼
承台梁尽量贯通吧,不然基础的整体性能太差了,
回复
changkongwuxian
2013年03月27日 21:15:09
23楼
这种基础沉降、内力都算不清,属于20年前的拍脑袋做法。
回复
yuangeng77
2013年04月08日 10:32:24
24楼
基本思路感觉是正确的,局部有不合理的地方,比如左边筏板下的桩离剪力墙比较远,悬挑过大
外围剪力墙最好能拉通承台梁,刚度比较好
回复
zhoukj1989
2013年04月08日 10:40:44
25楼
如果没地下室,结构高度50M以上基础埋深至少要3M,这样的话要做双层梁。你埋深够吗?
回复
wuhong0707
2013年04月08日 22:15:39
26楼
规范有要求,剪力墙宜墙下布桩,对于墙而言,做独立承台是不恰当的。而且你目前的布置有些不伦不类,独立承台也不是,承台梁也不是
回复
在路上走着
2013年04月09日 08:18:04
27楼
你是直接把上一层的梁拷下去的吧。。
回复
czsazfy
2013年04月09日 09:03:22
28楼
承台的布置比较怪异 没见过这么做的
墙下布置异形承台顶多也就是L形的
18层不做地下室 不浪费吗
回复
zhj8474
2013年04月09日 14:36:59
29楼
感觉太省了,承台有点奇形怪状。。
回复
xjwxb
2014年07月11日 00:25:45
30楼
承台梁拉通好,加强基础整体性。
回复

相关推荐