面粉厂静电问题。
zzs316
zzs316 Lv.3
2013年02月26日 21:59:50
只看楼主

磨粉机,控制桥架有静电100伏左右,试电笔氖泡一闪,主桥架无静电且与地网相连。用6方地线将两桥架相连,控制桥架还有静电,不懂,:funk:


磨粉机,控制桥架有静电100伏左右,试电笔氖泡一闪,主桥架无静电且与地网相连。用6方地线将两桥架相连,控制桥架还有静电,不懂,:funk:
免费打赏
flylovemore
2013年02月26日 22:11:47
2楼
多出与地线相连:):)
回复
panlizuanyong
2013年02月26日 22:50:35
3楼
直接接地看一看如何?
回复
xyz13574548044
2013年02月27日 11:58:42
4楼
是不是漏电了?磨粉机外肯定有很多粉尘
回复
lingxuct
2013年02月27日 13:15:57
5楼
防静电的连接线没接好,接好了不可能还有静电!

且静电也不可能用电笔可测量的。
回复
王永前
2013年03月04日 08:54:45
6楼
应该是桥架的电缆有漏电的地方吧,按理说麿粉机上不该有那么大的静电的,静电主要在风力提料管上,所以提料管上有观察窗的部位应该用电线跨接,提料管接地。
回复
kyujiangmn
2013年03月04日 11:23:24
7楼
是不是有漏电,看看设备是否漏电,要是没有的检查与桥架一起共用接地的设备有木有漏电的情况
回复
踏雪
2013年03月04日 11:43:23
8楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-4 11:44 编辑

:lol初步断定是桥架内的电线漏电了,是静电还是漏电用电笔和万用表是测不出来的

未命名.jpg

做个小电路测一下,一头接地,一头接桥架,如果亮就是漏电了
回复
biao1-xu
2013年03月06日 13:01:07
9楼
且静电也不可能用电笔可测量的。
回复

相关推荐

APP内打开