我们厂新上了一个10KV,450KW的高压电机,厂家提供的电机的参数如下: 压缩机型号:FHLG25III 电机型号:YB560M2-2 电机功率:450kw 电机额定电流:40A 软启负载功率:500KW 负载种类:三相中高压鼠笼式异步电机 软启启动时间:10~20秒 电网电压:10KV±20% 电源频率:50Hz±2% 起动频次:每小时起动不大于10次

我们厂新上了一个10KV,450KW的高压电机,厂家提供的电机的参数如下:
压缩机型号:FHLG25III
电机型号:YB560M2-2
电机功率:450kw
电机额定电流:40A
软启负载功率:500KW
负载种类:三相中高压鼠笼式异步电机
软启启动时间:10~20秒
电网电压:10KV±20%
电源频率:50Hz±2%
起动频次:每小时起动不大于10次
起动电流:高压软起动装置属于轻载起动设备,根据负载特性不同,一般起动电流不大于电机额定电流的4倍。
最大保护电流:200A
接地方式:三相,中性点不接地
通讯接口:RS-485接口
冷却方式:自然风冷
主回路进出线方式:上进下出

问题:1、电气设计中,自厂区配电房10KV环网柜出线至高压软启动柜和高压软启动柜接至高压电机的电缆均为ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95,是否合适?
2、软启动柜的各种保护是否仅作用于高压电机,而无需使得上一级的10KV环网柜断路器动作?
谢谢各位


免费打赏
zyz8438
2013年02月26日 23:58:43
2楼
1、电缆采用3*95的电缆,我估计楼主可能是嫌太大了吧?实际上高压电缆在选取的时候,不仅仅要看其负荷大小来确定电缆截面,还需要根据系统的短路电流来确定电缆的最小截面。

2、如果环网柜后只有该电机回路,则软启动柜保护电阻可以跳环网柜断路器(当然也可以不跳)。如果还有其他负荷,则软启动柜保护动作,只能跳软启动柜内的断路器。
回复
zhxhncepu
2013年02月27日 08:14:21
3楼
有理有据、认真严谨
回复
good52328
2013年02月27日 08:37:53
4楼
zyz8438 发表于 2013-2-26 23:58 1、电缆采用3*95的电缆,我估计楼主可能是嫌太大了吧?实际上高压电缆在选取的时候,不仅仅要看其负荷大小来 …感谢版主解答疑惑那我们环网柜就采用手动控制了,等软启柜故障后再手动去断好了
回复
anhuidiangong
2013年02月27日 09:00:32
5楼
不跳环网柜的好
回复
lingxuct
2013年02月27日 11:29:51
6楼
个人感觉,这么多朋友喜欢用软启动,才40A电流的10KV系统上还怕电机起动时电压太低?

一套10KV软启动需要多少钱?不装软启动时用控制软启动的断路器直接起动电机可以吗?

所接电源处母线进线的过流定值是多少(一次电流)?从母线到电机的电缆有多长?
回复
donts
2013年03月04日 15:03:05
7楼

支持沙发,不过450KW高压电机不用软起也可以,高压软起很贵啊!
回复
yutaolion
2013年03月04日 15:48:15
8楼
支持沙发,不过450KW高压电机不用软起也可以,高压软起很贵啊!
回复
红苹果
2013年03月04日 17:05:41
9楼
:lol
是啊,可以考虑直接启动啊。。
回复
lingxuct
2013年03月04日 18:07:22
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-4 18:08 编辑

低压电机考虑起动时电压跌降太多(接触器因电压低而发生抖动),故采用减压起动;
起动电流和电压从变压器开始考虑和计算,高压也有相同的原理,则高压要从主变开始考虑和计算。

通常10KV系统上电机在1000KW及以上才考虑用水阻或转子串电阻起动,一般和采用软起动和变频起动(变频调速的除外)。
当主变容量足够,电压跌降小于10%时,都采用全压起动。
回复
wystormcrow
2016年05月15日 22:35:50
11楼
学习了好多东西
回复