请教高压电机配电事宜
good52328
good52328 Lv.3
2013年02月26日 23:11:00
只看楼主

我们厂新上了一个10KV,450KW的高压电机,厂家提供的电机的参数如下: 压缩机型号:FHLG25III 电机型号:YB560M2-2 电机功率:450kw 电机额定电流:40A 软启负载功率:500KW 负载种类:三相中高压鼠笼式异步电机 软启启动时间:10~20秒 电网电压:10KV±20% 电源频率:50Hz±2% 起动频次:每小时起动不大于10次

我们厂新上了一个10KV,450KW的高压电机,厂家提供的电机的参数如下:
压缩机型号:FHLG25III
电机型号:YB560M2-2
电机功率:450kw
电机额定电流:40A
软启负载功率:500KW
负载种类:三相中高压鼠笼式异步电机
软启启动时间:10~20秒
电网电压:10KV±20%
电源频率:50Hz±2%
起动频次:每小时起动不大于10次
起动电流:高压软起动装置属于轻载起动设备,根据负载特性不同,一般起动电流不大于电机额定电流的4倍。
最大保护电流:200A
接地方式:三相,中性点不接地
通讯接口:RS-485接口
冷却方式:自然风冷
主回路进出线方式:上进下出

问题:1、电气设计中,自厂区配电房10KV环网柜出线至高压软启动柜和高压软启动柜接至高压电机的电缆均为ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95,是否合适?
2、软启动柜的各种保护是否仅作用于高压电机,而无需使得上一级的10KV环网柜断路器动作?
谢谢各位