现在做一个综合楼,中危一,喷淋用水量,怎么是16L/S??对么?
现在做一个综合楼,中危一,喷淋用水量,怎么是16L/S??对么?
2楼
你用的是估算.应按规范的9.1.3公式算.通常水量与管径密不可分,估算可采用20L/S
回复
3楼
谢谢你了!
回复
4楼
我看了喷规的计算公式了,要计算最不利点处作用面积内各喷头节点流量q,就要算出每个喷头的流量,那不是很烦琐??我每次都用喷水强度X作用面积,进行估算.而且没有审图提出过错误,那是不是就可以这样估算呢?
回复
5楼
答4楼:1.实际上很多设计都是估算,喷水强度X作用面积*1.25~1.3的系数
真正计算的人是凤毛麟角.
2.我是力主要算的,特别是新手
3.现在天正,理正CAD都带喷淋计算
4.我也自己做了个计算软件,网上有,可下载.
回复