这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。
12楼
这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁进行拉结钢板,没有了!填缝光环氧树脂是不行的,应该是环氧树脂水泥!弄好后还需打钢钉,铺钢丝网,再粉刷一层环氧树脂水泥。再说梁,这样加固有个屁用,无非就是增加了梁的荷载,混凝土强度不够,应该在受压区增加其抗压能力,受拉区补足起应为混凝土强度导致的拉力不足,应该在量的两个阳角和两个阴角加上角钢才行,还需要可靠连接。
回复
13楼
学习了,不过是否有效果啊?希望高人解答下,是否有作用。
回复
14楼
see1982 发表于 2013-3-1 09:57 这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁 …分析得很好,支持
回复
15楼
第一次见到这样的做法,学习一下
回复
16楼
不错 学习了 头次见到
回复
17楼
非常不错的照片。坦白说,加固要找加固公司出方案。图中的方案不像加固公司出的,我充充大尾巴狼也能变出一个。我见过加固公司的方案,就两个字,地道,开眼,标本兼治,睡得踏实。我一度想过跳槽就是去那家公司
回复
18楼
柱子加固符合规范,梁加固忽略了梁底部分,梁底应铺满钢板;粘钢加固跟焊接关系不是很大,主要是粘钢胶要达A级标准,另外钢板与砼之间胶要填充密实,
回复
19楼
长见识了哦
回复
20楼
这样的做法,是有规范支持的?
回复
21楼
学习了看过这样的加固方案,但是没有实际操作见识过,长见识了
回复