这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
![666.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
梁加固
![777.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
![888.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。
![111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![222.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![444.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![333.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![555.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
框架柱这样加固方法可以,但是节点做法必须按照强节点要求来做。
混凝土梁如果承载力不满足,必须采用型钢桁架--即上下都采取加固措施,达到承载力才行。
回复
56楼
zheast 发表于 2013-3-3 17:37 是这个道理,耐久性、提高强度都不大可能保障,混凝土强度达不到设计要求,用加大截面法是比较可靠的方法 …说的很对,梁那样加固有屁用,不是箍筋问题,而是混凝土受压区问题,胡球怼顺梁底粘钢还可以提高一下截面有效高度
回复
57楼
没有表述清楚,是哪方面的不足。
柱子抗剪不足对箍筋的加强,钢板与原混凝土粘结太不靠谱了,加固可能起不到预期的作用。
对柱子纵筋的加固,底层钢板没有固定,无法起到类似锚固的作用,等于没加固。
梁箍筋的加固,感觉还是这个问题,只有两个钉子无法有效与原混凝土连接。
以上仅个人观点
回复
58楼
以前只是干新的建筑,很少接触到加固工程。受教了。
回复
59楼
表示很有兴趣。。。
回复
60楼
hanxco 发表于 2013-2-28 14:37 第一次见到这样的做法,学习一下这种做法叫外包钢加固法,属于钢筋混凝土组合结构
回复
61楼
hanxco 发表于 2013-2-28 14:37 第一次见到这样的做法,学习一下外包钢加固法,属于组合构件
回复
62楼
方案的主体思路是正确的,柱四角设角钢提高承载力,但是角钢与柱的接合面应该按规范进行灌注,直接粘贴始终会有空洞。看图梁的加固应该是单纯的的抗剪加固,底部不设加固钢板也是可以的。需要加强的就是对梁柱节点的细化处理,没有可靠的连接,加固部位和未加固部位就不能形成整体的受力效果,平常使用没有问题,但是碰到地震这样的小概率事件,缺点就有可能暴露出来。
回复
63楼
其实梁的加固在计算允许的情况下还是采用碳纤维加固比较好,易于保证粘贴质量,粘钢加固梁,除非处理的非常细致,每一道工序都严格按规范操作才行。然而事实上以现在的加固市场,这一点很难保证。
回复
64楼
加固的造价高啊!
回复