请教各位大侠,虹吸雨水系统是不是都必须进井排放?有没有做成散排的?另外如果雨水井太远,可不可以引入污水井里?注:厂房面积为1500㎡,四个虹吸雨水系统
请教各位大侠,虹吸雨水系统是不是都必须进井排放?有没有做成散排的?另外如果雨水井太远,可不可以引入污水井里?
注:厂房面积为1500㎡,四个虹吸雨水系统
12楼
jianshilin163 发表于 2013-3-5 10:55 排到雨水篦子里面怎么样?雨水篦子貌似没有那么大的过水能力吧,虹吸系统在运行时压力和流量都很大,是不能拍到雨水篦子的。
回复
13楼
如果你的地区常年降水很多,降水量很大,应该排到雨水井里起到消能的作用,雨量不是很大可以做散排
回复
14楼
wodeshengri8 发表于 2013-3-15 13:18 如果你的地区常年降水很多,降水量很大,应该排到雨水井里起到消能的作用,雨量不是很大可以做散排灰常感谢
回复
15楼
能排雨水井尽量直排到井里。
回复
16楼
要排进雨水井。但不一定要消能雨水井。可在管道设计时放大出户管管径,从而减小流速
回复
17楼
chenliping901 发表于 2013-6-15 17:34 要排进雨水井。但不一定要消能雨水井。可在管道设计时放大出户管管径,从而减小流速谢谢指教,学习了
回复
18楼
必须进雨水井,不能进污水系统。不是污水排放达不达标的问题,而是日常污水排放量或者处理量的问题。另外虹吸雨水井必须是钢筋砼井,如果是后期重力流改为的虹吸流的话,原来的砖砌雨水井的迎水面可以用不锈钢挡板加固处理。如果当地的常年降水量不是很大,虹吸的溢流系统可以做散排。