高压开关柜架空出线的三相零序电流互感器怎样安装
ybskyliu
ybskyliu Lv.2
2013年02月28日 11:21:44
来自于变压器
只看楼主

求教:因10kv高压开关柜采用硬母线架空出线,那么三相零序电流互感器安装在那里,怎样安装?

求教:因10kv高压开关柜采用硬母线架空出线,那么三相零序电流互感器安装在那里,怎样安装?
免费打赏
rengchu
2013年02月28日 23:27:43
2楼
零序电流互感器应该安装在架空线路高压断路器和负荷侧隔离开关之间的金属钢架上。安装前首先对其外观进行检查,要求其完好无损,检查其极性为减极性。用螺丝或电焊的方式将其四角固定在钢架上,三相互感器的P1侧对向母线P2侧对向出线即负荷侧。三相导线穿过三个互感器的一次母孔。接线是按照电力接线要求将其接好。其次二次侧用相应的导线从二次接线盒中将S1、S2于保护或小电流接地故障端子排的输入端对应连接。将其二次侧S2端与钢架结构和接地网连接保证其接地可靠。最后对互感器做一次贡品耐压试验确认其在安装过程中没有受到损坏。
回复
co1438651239503
2015年10月31日 09:03:43
3楼
谢谢楼主!!!
回复