请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
22楼
断路器选800的整定630
回复
23楼
boeing_s谢谢了,有用的表格。:lol
回复
24楼
学习下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
630就够了 额定电流才五百七十多啊
回复
26楼
engineershao 发表于 2013-2-28 11:30 800刚刚好。成套电气 群号286747823
回复
27楼
azbd 发表于 2013-3-1 16:24 你这种认识有问题,不是钱的问题。他这个整定电流大了,就起不到保护作用作为整定电流肯定不合适。。
回复
28楼
设计计算当然是630的,但最终决定还是你对断路器的质量信心。
回复
29楼
整定电流用630A ,一般400KVAR变压器用630A的是够用的!仅是个人意见!
回复
30楼
400KVA变压器,低压侧额定电流为1.443*400=577.2A,选630A的断路器足够了。
回复
31楼
个人观点,630够用,但要看用电是什么性质,如果对用电要求不高,可以考虑偶尔过负荷用电,选用800的开关,如果对用电要求高就选630的吧,价钱差不多吧!
回复