十万级洁净室设计方案怎么做?都来说说
gs5566gs
gs5566gs Lv.3
2013年02月28日 16:11:16
只看楼主

我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。

我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。
免费打赏
lu.sq
2013年05月02日 22:08:39
22楼
这样的食品行业有必要做全新风的?我做原料药的,10万级还是做回风的。
回复
nightelf400
2013年05月04日 15:09:34
23楼
没有污染源,全新风浪费啊,
回复
mljh12345
2013年05月16日 16:41:31
24楼
全新风:L果断没必要,换气次数15次,新风比0.3左右就可以了,多了浪费。还有就是,蛋糕房,可以局部设排风,因为有粉尘。
回复
wanqianjin
2013年05月23日 09:39:05
25楼
十万级无尘室一般送风次数20次就够了,新风量给送风的百分之十,其他用回风系统就好了。全新风浪费资源又对高效不好
回复
seelee
2014年01月14日 14:03:08
26楼
学习了,谢谢分享!
回复
ww47306
2014年01月15日 12:21:49
27楼
全新风的话最好用热回收,不然运行费用高的离谱。话说回来,即使热回收,能耗也是非常高。
回复
figo_wcl
2014年02月10日 11:44:22
28楼
个人觉得,做月饼糕点洁净度达到十万级车间已经是很高要求了,再采用全新风纯属浪费资源,如果遇到甲方有专业人,估计你们的方案一下就被否了!
回复
haosuo5802
2014年02月11日 14:48:21
29楼
在面粉类食品行业会存在一个高粉尘的可能,做全新风的话对过滤器和设备的寿命和空气质量得到提高,不过存在能源浪费的问题,就看使用方或设计方如何取舍了。
回复
zht2004
2014年02月12日 09:55:44
30楼
保证压差及排风除尘效果良好的前提下,控制新风比以有效降低能耗;具体措施是可采用变频新风系统与送排系统联锁。
局部房间的全送全排,不代表整体必须用全新风。
系统设计的优劣,直接体现在后期运行维护成本上。
回复
漠之寻123
2014年02月12日 16:19:14
31楼
学习中………………
回复

相关推荐