十万级洁净室设计方案怎么做?都来说说
gs5566gs
gs5566gs Lv.3
2013年02月28日 16:11:16
只看楼主

我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。

我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。
免费打赏
zwbaojia
2014年02月19日 13:58:09
32楼
具体看工艺要求,看新排风回风
回复
fhsdkf
2014年03月24日 10:12:56
33楼
imlyeo 发表于 2013-3-5 10:44 做一次回风,换气10~15回顶送顶回你是在做舒适性空调嘛
回复
fhsdkf
2014年03月24日 10:13:21
34楼
imlyeo 发表于 2013-3-5 10:44 做一次回风,换气10~15回顶送顶回你是在做舒适性空调嘛
回复
wanglei_775
2014年03月25日 00:39:01
35楼
级别不高,全新风空调会很大,太浪费了。
回复
http1
2014年04月03日 00:09:42
36楼
10万级全新风 运行费用 成本太高 最好有回风
如果必须全新风考虑冷量回收
回复
烟尘似海
2014年12月27日 09:30:33
37楼
你们老板太有钱了
食品类不像药品或者电子用品要求那么严格,局部车间如果有高温蒸汽有的会排出去,但是全排太浪费了,初投入资金多不说运行过程中很费电啊
回复
suyicj
2015年07月23日 16:35:29
38楼
学习中、、、、、、、、、、
回复
seellyy
2016年05月21日 20:09:35
40楼
干嘛搞全新风,规范不强求的话,是钱多的烧吗
回复
攻城师92274
2016年05月31日 09:28:25
41楼
的确经理的目的很明显了,忽悠客户!
回复
真如居士
2016年06月03日 10:01:52
42楼
做不做全新风,跟洁净等级多少没关系。
回复

相关推荐