我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。
我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。
43楼
手脚了啊啊
回复
44楼
不错不错哦!
回复
45楼
学习啦学习啦
回复
46楼
谢谢楼主的资料
回复
47楼
全新风中央空调浪费能源,在这里没必要
回复
48楼
二次回风系统就好~~~
回复
49楼
全新风成本高,运行费用更不用说,只能说厂家有钱
回复
50楼
一次回风?为何不做二次回风把再热也省了
回复
51楼
1、首先要确定一下月饼车间的生产工艺以及那个流程区域需要做十万级净化;
2、一般情况月饼车间只是内包装区域需要做净化,其他区域非净化区,此区域月饼经过烘烤到冷却塔层温度已经降下来了,没必要全新风排走余热,又不是高温高湿场所,造成前期造价高后期运行成本高;
3、建议采用一次回风系统就可以了,新风比具体还需要考虑车间的余热余湿以及补偿室内排风与正压值的要求等综合考虑;
回复
52楼
不用全新风吧,可以看一下洁净厂房设计规范
回复