结构为高层钢框架,跨度较大,且不是很规则,计算结果部分圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限以及长细比超限,请问如何调整比较有效呢? 非常感谢!
结构为高层钢框架,跨度较大,且不是很规则,计算结果部分圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限以及长细比超限,请问如何调整比较有效呢? 非常感谢!
2楼
:) 我也想知道额
回复
3楼
我的理解是:钢管混凝土柱轴向压力偏心率的要求是为了限制柱受弯。
但高规只是说不宜大于1.0,具体大于1.0该怎么办并没有说!所以只能个人掌握这个度!
调整只能加大截面,或者不管它。
回复
4楼
我也想知道额
回复
5楼
3楼说的对 为了限制钢柱的受弯和稳定性 解决办法就是加大截面
回复