求助:小区箱变容量计算,及最佳供电方案!非常感谢!
zjm90163
zjm90163 Lv.2
2013年02月28日 19:34:17
只看楼主

请问小区三栋高层,18层,每栋面积7500平,计划10KV双电源供电,请问需要630KVA箱变两台可否?具体供电方案,负荷分配该如何,求方案!再次感谢!!

请问小区三栋高层,18层,每栋面积7500平,计划10KV双电源供电,请问需要630KVA箱变两台可否?具体供电方案,负荷分配该如何,求方案!再次感谢!!
免费打赏
云飘飘
2013年03月01日 08:02:20
2楼
箱式变压器现在限制使用,我们这里只有单栋的住宅楼才允许配置箱式变压器。
回复
dianqi1024
2015年01月20日 09:17:27
3楼
1、什么样的小区要双回路
2、箱变双电源切换起来不方便
3、这样的方案供电局会同意么
回复
呆呆123
2015年01月20日 09:25:16
4楼
民规:高层建筑,宜设置室内配电电所
回复
红苹果
2015年01月20日 09:53:42
5楼
住宅不是按面积,是按户算的,包括公建负荷。。
按面积算,2台630应该不够,800都不一定够,另外还得看地方标准是如何计算的。
回复
zr1112
2015年01月21日 22:27:53
6楼


这说的是高压双回路吧,一般小区配电室不都需要两路高压供电么?
回复
congbohao5
2015年01月23日 22:56:08
7楼
箱式变压器现在限制使用
回复