西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141,且不易购买,现在生产又急等用,本人经过实践,采用两种办法解决,一是用lm7824代替,必须注意脚位相反,二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动,这样还是有必要,因为ts4141实在功率小了一点。修复的好处一是节约了2000余元,二不用再写程序。

西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141,且不易购买,现在生产又急等用,本人经过实践,采用两种办法解决,一是用lm7824代替,必须注意脚位相反,二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动,这样还是有必要,因为ts4141实在功率小了一点。修复的好处一是节约了2000余元,二不用再写程序。
免费打赏
lingxuct
2013年03月01日 14:31:46
2楼
好帖!

请楼主画个图,把lm7824替代ts4141时“脚位相反”,“二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动”的二个用图注明,把你的技术传授给朋友们!
回复
zhouzhongyou8
2013年03月08日 19:40:48
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-1 14:31 好帖!请楼主画个图,把lm7824替代ts4141时“脚位相反”,“二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动” …已经回复图片形式,以后再次上传
回复
wangxf
2013年03月13日 08:28:09
4楼
谢谢楼主分享经验!