本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m;
计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管;
脚手架沿墙纵向长度为100 m;
内排架距离墙长度为0.30m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2;
脚手板自重标准值(kN/
㎡):0.350;
二、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值=0.038kN/m ;
脚手板的荷载标准值=0.350×0.900/
(2+1)=0.105kN/m ;
活荷载标准值=3.000×0.900/
(2+1)=0.900 kN/m;
静荷载的计算值:q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;
活荷载的计算值:q2=1.4×0.900=1.260 kN/m;
个人觉得 脚手板荷载标准值和活荷载标准值应该是除以4而不是2+1。
因为一跨脚手架的脚手板荷载为0.35x0.9x1.5KN,而脚手板荷载由4根大横杆承受,所有每根大横杆所承受的脚手板荷载为0.35x0.9x1.5/4KN,所以大横杆承受的脚手板线荷载为0.35x0.9x1.5/4/1.5=0.35x0.9/4=0.879KN/M.而不是0.350×0.900/ (2+1)=0.105kN/m