本帖最后由 luohaiquan 于 2013-3-1 10:03 编辑 小弟在做一8层框架的宿舍楼,但第四层的某根柱子轴压比超限了。同一位置的各层柱子均未超,且从底层开始,呈现出减小的趋势,唯独第四层的同位置的柱子超了,请问这是哪里出了问题?
本帖最后由 luohaiquan 于 2013-3-1 10:03 编辑
小弟在做一8层框架的宿舍楼,但第四层的某根柱子轴压比超限了。同一位置的各层柱子均未超,且从底层开始,呈现出减小的趋势,唯独第四层的同位置的柱子超了,请问这是哪里出了问题?
2楼
底层带夹层,超限的柱子其实是第三层。
回复
3楼
有没有公共厕所、楼梯等荷载较大的房间的梁搭着柱子?
回复
4楼
刚收截面,且该柱荷载偏大
回复
5楼
那只能加大该柱的截面尺寸了吧?就别按之前缩小的方法了,做成和三层同尺寸的
回复
6楼
flyaway0125 发表于 2013-3-1 12:26 那只能加大该柱的截面尺寸了吧?就别按之前缩小的方法了,做成和三层同尺寸的加大该柱的截面尺寸
回复
7楼
fym7316 发表于 2013-3-1 11:28 有没有公共厕所、楼梯等荷载较大的房间的梁搭着柱子?边上刚好是电梯,但是上层也没问题。
回复
8楼
jszxwsw 发表于 2013-3-1 13:50 加大该柱的截面尺寸最后只能加大了,一整排中就这根柱子截面大些,觉得有些怪异呀。
回复
9楼
会不会形成了短柱?
回复
10楼
jszxwsw 发表于 2013-3-1 13:50 加大该柱的截面尺寸那样有些不论不累。。。。有点鹤立鸡群的味道。。。。我想不至于就这一颗柱子轴压比超了,审图的就一棒子打死哦。。。。
回复
11楼
会不会形成短柱了??
回复