本帖最后由 toread01 于 2013-3-3 08:49 编辑 楼面混凝土受冻,约有5mm深,一般怎么处理?
本帖最后由 toread01 于 2013-3-3 08:49 编辑
楼面混凝土受冻,约有5mm深,一般怎么处理?
2楼
混泥土有没有空壳?
回复
3楼
是不是只有5mm
回复
4楼
根据经验来说混凝土内部温度应该很高,整体不会有问题,需确定受冻厚度,受冻分为2种情况,第一种为表面结冰,该类问题应将水分子结冰的混凝土立即凿除,根据楼主反映情况厚度不大的情况下做好界面处理后用高强度砂浆抹平,第二种为未结冰,那么就慢慢等其强度上来,按经验没啥问题。
注:低温施工混凝土时一定要添加防冻剂,再混凝土收面完成后立即盖上保温材料。
我技术工作室有各类专业技术人员(如需技术服务配合,我技术工作室竭诚为您服务,签名为链接)
回复
5楼
一般不是顶层的不需要处理的,当然还得听监理的。
回复
6楼
dunmin1983 发表于 2013-3-2 23:12 根据经验来说混凝土内部温度应该很高,整体不会有问题,需确定受冻厚度,受冻分为2种情况,第一种为表面结冰 …感谢你的指导
回复
7楼
z357869520 发表于 2013-3-2 21:15 混泥土有没有空壳?没有,只是表层砂浆浮起
回复
8楼
以我的经验看不好处里,室内还好,室外就更不好处里了,要凿的深一点,不要太平,用细石砂浆抹平后注意保湿养护,否则干缩脱落。
回复
9楼
还是用回弹仪测试一下,强度能保证的情况下,清理一下不用修补,还有后面的工序。
回复
10楼
可以不做处理,看看建筑标高还有多少,界面剂砂浆或者打一层细石混凝土,
回复
11楼
我个人提一点看法;1.找几个点钻孔取样确定是否是5MM,对板的负弯矩筋有无影响,对砼的强度进行检测确定有无影响。2.通过检查如果没有问题,应通过设计,计算是否满足承载要求,3.如果影响不大满足设计要求,可以把受冻部分砼全部清除干净,用高压水冲洗干净,刮水泥素,用同标号水泥砂浆抹平,做好养护工作。