一期设置了柴油发电机房,现在同样二期还需要设置吗?
fangyukk
fangyukk Lv.2
2013年03月02日 22:51:19
来自于 供配电技术
只看楼主

同一个项目,因为只有一路电源,故二级负荷设置柴油发电机房,但一期设置了柴油发电机房,现在同样二期还需要设置吗?还是一二期可以合用,主要是为消防负荷供?

同一个项目,因为只有一路电源,故二级负荷设置柴油发电机房,但一期设置了柴油发电机房,现在同样二期还需要设置吗?还是一二期可以合用,主要是为消防负荷供?
免费打赏
lingxuct
2013年03月03日 12:06:39
2楼
二期是否还要增容,要看一期做的发电机能否带上一期和二期的二级负荷。
回复
anzhuangjiang
2013年03月03日 14:09:58
3楼
一期设计的发电机负荷是否包括二期的二级负荷
回复
双鱼座
2013年03月03日 20:33:07
4楼
你要看一期和二期的距离问题 一期发电机房到二期的距离超过了250米了吗
回复
我是地瓜
2013年03月03日 22:00:26
5楼
沙发+地板的回复
回复
电气交流
2013年03月03日 23:18:01
6楼
有些特别重要的负荷,还考虑柴油发电机组的冗余。

比如两台1560kW的机组够了,但是考虑有些机组的可靠性问题,我上三台!
回复
云飘飘
2013年03月04日 07:53:30
7楼
主要是考虑二期的负荷够不够,够的话,可以带二期,不够的话,可以选择:扩容、单独增加、小容量设备采用EPS等等方法解决。
回复
电工刀
2013年03月05日 12:10:51
8楼
二期是否还要增容,主要看一期和二期的二级负荷到底多大。
回复
wztjms
2013年03月06日 18:11:10
9楼
看一期是否考虑预留了二期的条件
回复

相关推荐

APP内打开