高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后H动=H泵-H几何-H损-H栓口H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了
高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后
H动=H泵-H几何-H损-H栓口
H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了
2楼
静压应该为系统最高点到消火栓处的高度差
回复
3楼
顾名思义:动压:水枪出水时的压力;静压:无出水时的压力。
回复
4楼
物理解释:物体运动总能不变的情况下,物体在不同运动状态下保持势能+动能;
回复
5楼
静压是系统最高点到最低点消火栓处的高度差 一般按10米一公斤算好像新规范大于1.0MPa时采用分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置 ,动压是指水泵启动或消防车加压时水枪出水时的压力,大于0.50MPa时应采用减压阀减压或减压栓
回复
6楼
你看的是哪一年的高规啊?0.8
回复
7楼
静压和动压其实很好理解,不出水时就是静压,出水时是动压。
回复
8楼
现在高贵改啦:)
回复
9楼
静压就是连通器一样的那种。
回复
10楼
动压是出水时供水设备的动能提供的压力,静压与建筑高程差有关,比如,重力供水水箱设在屋顶,系统不出水时,管网内的压力主要是屋顶水箱的势能提供的静压。一般,水箱与各楼层管网高程差越大,静压值越大。
回复
11楼
路过学习;P;P
回复